电子产品

电子产品

AEDT Icepak报关于Face **** of Network ‘xxx’ has mesh on both sides的错误。

TAGGED: 

    • Yuanyuan Xiao
      Subscriber

      我在AEDT Icepak里设置了Newwork双热阻,可以正常划分网格,但一提交计算就报Face ‘Face18702’ of Network ‘U3250’ has mesh on both sides的错误,请问该如何解决?截图如下:

    • Yuanyuan Xiao
      Subscriber

      IcepakNetwork是基于hollow block而计算的,因此,需要把所有设置为network的模型都先转成hollow block,即不要勾选Solve Inside,如下图所示。这样就会不报Face ‘*** ’ of Network ‘xxx’ has mesh on both sides的错误了,然后就可以正常计算了。

Viewing 1 reply thread